高压熔断器的介绍:
高压熔断器一般用于电压低于35kV的小容量电网中,当系统内出现过载或短路时,熔体因过热而熔断,从而切断线路,达到保护电网和电气设备的目的,其工作原理与低压熔断器相同。
高压熔断器分限流式和跌落式两类。限流的含义是限制短路电流达到最大值,从而在短路电流最大值前的某一值下分断线路,减小短路电流对线路、电气设备的危害。
一、跌落式熔断器介绍
图13-1示跌落式熔断器结构。绝缘支柱1起安装、固定、绝缘作用,材料为陶瓷。熔管5起绝缘、灭弧作用,外层由酚醛纸管或环氧玻璃布管制成,内层由钢纸管或虫胶喿皮纸管等产气材料制成。熔管的两端是上、下触头。熔体穿过 熔管,一端固定在下触头4上,另一端拉紧在可以绕轴6转 动的压板7上,压板7压在弹簧钢片8上,形成上触头。熔 管5固定在金属支座2和鸭嘴罩9之间。安装时,使熔管与 铅垂线成30°夹角。
熔体熔断后,压板在弹簧片作用下绕轴6顺时针转动,
上触头从鸭嘴罩抵舌上滑脱,熔断管靠自身重力绕轴3逆时 针旋转,倒挂在支座2上,称跌落。熔体熔断产生电弧后,
电弧热量使熔管内壁材料产气,管内压力升高,气体高速 向外喷出,纵向吹弧,电流过零时将电弧熄灭。
熔管跌落后,用绝缘钩棒取下熔管,换上新熔体,故 障排除后,将培管推向图13-1所示合闸位置。
这种熔断器结构简单、价格便宜。其缺点是开断电流小,熔体熔断时,火焰及金属残渣从熔断管向两端喷出。
二、限流型熔断器介绍
图13-2示为一种高压限流型熔断器结构。由图可知,镀银的铜丝作为熔丝并联绕在瓷芯上形成整个熔体,熔丝上焊有锡球,是利用了冶金效应,可以改善低倍数过载电流时触头温升过高问题,且锡球对切断短路影响极小,因短路时间极短。熔断为陶瓷材料制成,内充石英砂作填料。熔管两端是铜帽为触头。
熔体某处在故障电流作用下,首先熔断,小间隙被击穿产生电弧,之后是间隙的逐渐扩大、击穿过程,直到恢复电压不再使间隙击穿,线路切断。由于石英砂有强烈的消游离作用,使短路电流未达峰值即被截断或限制,故称限流式熔断器。
限流式熔断器在切断线路时,电弧在密封的熔管内熄灭,广泛用于户内配电装置中。由于限流作用,对电路中电器的动、热稳定性要求降低。http://www.gooxian.com/(购线网)
|