光电隔离使用的很广泛,应用上,只要控制好稳态的限流,瞬态的过压即可。 当然,最好也可以余留一些跳线,如果发现没有光耦电路纹波和干扰也可接受,电路越简单越可靠。
最佳答案
|
|
|
|
首先,你要知道检测到信号以后输出电压是多少?其次,再考虑用单片机去处理这个信号。建议使用隔离芯片进行信号隔离。
|
|
|
|
用三极管电平转换下就好了!
|
|
|
|
输出的是24V呀,怎么用3极管转换?
|
|
|
|
|
|
|
|
可以用光耦,它可以把大信号转换为小信号。
|
|
|
|
不用这么麻烦。确定信号能输出高后直接串联一个电阻,使电流限制在1MA一下就行了。
|
|
|
|
首先,你要知道检测到信号以后输出电压是多少?其次,再考虑用单片机去处理这个信号。建议使用隔离芯片进行信号隔离。
(先看这个传感器的pdf,输出电流大不大,大的话可以用光耦,不大的话加个电压跟随器,家光耦,避免扰单片机, |
|
|
|
|
|
|
|
输出电压24V,300mA,这怎么可能,啥传感器那么费电,你看的是最大值么? |
|
|
|
不会啊,你看
|
|||
|
|||
|
|
|
|
我按照你的品牌信号查到的规格书,显然,人家负载电流最大100mA,我不知道你300mA这个是什么渠道给你的。而且是最大值哦。 再说你的电路,分压和连接光耦方式也不对,你看下你的电流流向,我给你个参考设计。 右侧的三极管需要有下拉电阻。同时你要看好你的传感器是接到NPN口还是PNP口,要考虑电平逻辑哦。 |
|
|
|
最好还是用光耦吧
|
|
|
|
建议楼主查下该接近开关的DATASHEET,个人记得NPN的开关黑线是output端,其平时是与蓝线(GND)端是处于断开状态,一旦感应到便于蓝线处于通路状态,这个还需要楼主确认下。
如果是上述情况,则黑线应该接上拉电阻及5V,如果楼主不想用光耦,可以用个与门隔离下就可以输入到单片机去处理了。个人拙见,勿喷! |
|
|
|
与门芯片不懂使用,望教下 |
|
|
|
我按你这个电路图,不过是接2.2K上拉,或者10K下拉,行不通,不知道是不是传感器不同,请看我的传感器图示 图1.平常状态下,无检测到物体,传感器LED是不亮的,因为OUT与24V接通 图2.检测到物体的状态下,传感器OUT与GND接通,LED亮,传感器输出0V |
|
|
|
能不能用74HC08? |
|
|
|
这是我在面包板测出来的电路,仿真跟实际都可用,就是不知道这个电路可不可靠? |
|
|
|