4个回答
|
|
|
|
变压器的线圈有电阻的,查看变压器的属性。电阻设定值太大,导致内部压降大,所以输出电压下降、电流变小。
|
|
|
|
恩恩 默认为10-0mH 我尝试变小电感值 能正常,请问 1.变压器线圈阻抗与电感感抗之间的大概关系,百度没看懂 2.一般使用的变压器阻抗大约会多少,明天用个AC9实际搭个电路看看会不会像仿真的那样 |
|
|
|
本帖最后由 jh620102 于 2014-8-13 16:21 编辑
220v的变压器,初级电感量数值是亨利量级,不是毫亨级别。20w大约7亨。你要是弄个100毫亨的上去220,立马冒烟。 |
|
|
|