AC-DC开关电源,提供两路隔离的电压输出,两路都是5V。一路供给485芯片,另一路经过7133供给MCU,MCU消耗的电流<20mA。 出现的问题: R19电阻上会出现火花,时间长了之后,R19电阻会烧掉。 不知道为何?请各位大虾帮忙解决一下,谢谢。 原理图: |
|
相关推荐
7个回答
|
|
这样的接法,R19在第一次通电瞬间,随着接入随机,最大耐压可达300V,瞬间功率自己算。
因此,产生这个情况是正常的。 正常这样的线路,这里不需要接这么一个电阻的。 如果为了安全起见,弄一个自恢复保险丝就成。 想消除插头插入火化的,用一个NTC,你这个线路一个NTC大概就0.1A以上应该可以了吧,可以选择很小的的那一档功率NTC 60D-5,这样二极管安全,接入肯定无火化、冲击。 简单的是在输入回路,有意在铜箔部分做个瓶颈,器件故障,直接烧断铜箔就很安全了。 |
|
|
|
总感觉这个半波整流看着别扭
|
|
|
|
|
|
|
|
上电瞬间的时候,由于后面有大电解电容的存在,电流非常大,你的电阻的功率能否满足要求
|
|
|
|
减小电容敢不敢
|
|
|
|
r19电阻可以换成NTC热敏电阻
|
|
|
|
这个电阻条件不满足吧,或者可以只直接换个ntc电阻试试
|
|
|
|