光耦电路有问题
|
|
|
|
485的方向和发送的网络标号一样了,原理上没啥问题
|
|
|
|
看下光耦的规格书 你串的1K电阻应该大了 485—TX加个上拉试试
|
|
|
|
|
|
|
|
分析:
1、485EN接了上拉电阻4.7K,那么当MCUTX为0的时候485EN为高电平,485芯片使能发送;当MCUTX为1的时候,485EN为低电平,485芯片使能接收,关闭发送。这有问题吧。 2、MCUTX不发送的时候,485EN好像是在上拉状态,那么接收使能是关闭的啊 |
|
|
|
就是TLP2368的输出引脚没有接470欧姆的上拉电阻的问题。因为这个光耦看起来自带电源引脚,但是输出引脚却是集开门输出的。
|
|
|
|
|
|
|
|
本帖最后由 langtuodianzi 于 2018-11-28 17:08 编辑 RS485接口浪涌防护设计有点不对,D1、D3的单向TVS管SMBJ6.8A不应是串联A、B线上,应是并联A、B线到PE。D2使用的是TVS二极管阵列SM712. 那么前级的粗保护应设计为气体放电管。 |
|
|
|
看了下评论 整理下来 就是说你的电路图有问题
|
|
|
|
光耦电路输出级不接上拉的吗?不接上拉光耦输出级没有波形的
|
|
|
|
D1、D3为什么用单向TVS二极管呢?如果楼上说的都排除了,可以去掉保护器件试试看。
|
|
|
|