完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
工作中得到一份电路图关于水处理的,其中有个电路用LM224组建的模拟量转换电路。 具体功能是:输入端连接 电流比为 50:5 匝数 为 1 电流互感器 如果通过理论分析比如 输入端 0.1~0.5MA 电流 输出应为多少? 能否给出推倒过程比如: { 分析一个大家接触得较多的电路。很多控制器接受来自各种检测仪表的0~20mA或4~20mA电流,电路将此电流转换成电压后再送ADC转换成数字信号,图九就是这样一个典型电路。如图4~20mA电流流过采样100Ω电阻R1,在R1上会产生0.4~2V的电压差。由虚断知,运放输入端没有电流流过,则流过R3和R5的电流相等,流过R2和R4的电流相等。 故: (V2-Vy)/R3 = Vy/R5 ……a (V1-Vx)/R2 = (Vx-Vout)/R4 ……b 由虚短知: Vx = Vy ……c 电流从0~20mA变化,则V1 = V2 + (0.4~2) ……d 由cd式代入b式得(V2 + (0.4~2)-Vy)/R2 = (Vy-Vout)/R4 ……e 如果R3=R2,R4=R5,则由e-a得Vout = -(0.4~2)R4/R2 ……f 图中R4/R2=22k/10k=2.2,则f式Vout = -(0.88~4.4)V,即是说,将4~20mA电流转换成了-0.88 ~ -4.4V电压,此电压可以送ADC去处理。 } |
|
相关推荐
3个回答
|
|
可以给你一个定性的分析,电流输入通过10K采样,运放隔离跟随,然后全波精密整流,RC滤波,然后再进行适当放大后给ADC采样