完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
现象:采集的波形为幅度增大,相位不变的正弦波。
实际采10个正弦波,但是在最前面出现了跳变:比如在 300 400 500 突然跳到了 100,200,300...,然后后续都是正常的波形。 此外,好像触发的也比设定的中断要早,比如说在触发后3个波形到最大值,问题波形有4个波峰 软件上用到了AD采集和DMA传输 希望坛友能给一些参考意见,往哪个方向去试探 目前做出的尝试有:改了AD采集的开关时序,比如在DMA传输完毕后关闭模拟电路上电,数据处理完后开启(防止误触) ,发现没有什么效果。 猜测是ADCRESULT方面问题?但是上一组数据的尾部和这一组数据的头部,也并不能对上,有一个落差
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
寄存器配置的问题
最佳答案
|
|
|
|
学习学习。。。。
|
|
|
|
经过不断调试,发现在一组ADC16通道采集完成后的中断中,手动将ADC复位,即指向CONV0 并且重置MAX值
虽然在ADC配置中明确配置了 一组完成后重置这个功能,原理不明,留待日后继续学习吧·~ |
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
2520 浏览 0 评论
706 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板中,如何使用aic23播放由代码生成的正弦波
2954 浏览 0 评论
3720 浏览 1 评论
1221 浏览 1 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-28 07:33 , Processed in 0.641948 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号