我想问问各位大神1、这两个OPC有什么区别啊?
2、我是打算用来连接labview和PLC S7-200的,应该如何配置使用? 3、可以用RS-485直接连接这个PLC和labview实现数据采集么?4、右边那个OPC 下方有一个黄色的预警,是什么原因啊? 求助,谢谢各位大神。
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
1、一个是OPC客户端,用来访问OPC服务器,一般用于调试,你用labview连OPC时,Labview就是客户端。另一个是OPC服务器,用来连接设备和供客户端访问。
2、关于labview连接PLC S7-200,你先安装OPC服务器及S7-200的驱动,再在OPC服务器中配置通道(你所用的硬件通路),在通道下配置设备(就是你的PLC),在设备下配置你的数据点,就好了! 3、关于第三点,如果你不想使用OPC,你有恰好知道PLC的通讯协议,你可以在labview自己写通讯,也能实现数据采集。 4、关于那个黄色的警告,说明你的配置是有错误的,也许你的数据点是随便加上的。 |
|
|
|
foxclever 发表于 2017-5-23 14:01 这个是我用了一个数据采集的仪器,连接电脑以后这个说是没有驱动,是去NI官网上下载对应的驱动么?NI-DAQmx Base 3.4.5,是这个么?谢谢。
|
|
|
|
冷场KI 发表于 2017-5-25 15:24 买设备的时候应该有驱动给你的,如果你们有就到NI的网站上去下,NI的硬件配合labview很简单,我觉得你前面考虑的复杂了。NI有很多的教程,有一些视频教程非常适合快速入门,你可以去找找! |
|
|
|