314 谐波分析 随频采样 ADE9078计量芯片
分享
本帖最后由 90后的人生 于 2020-2-16 13:19 编辑

在利用ADE9078再采样数据进行谐波分析时,施加了50HZ的电压电流信号,10%的31次谐波,经补偿后计算出的谐波含量约为9.5%,可将信号频率调到60HZ的过程中,计算值逐渐降到了2.5%。根据公式:THD=HU/FU,仿真时发现谐波值(HU)减小,而基波值(FU)基本不变,故谐波含量急剧降低。经排查后,谐波算法是没错的,应该是采样数据出了问题。下面是ADE9078 上电初始化 和 再采样初始化 的程序,跪求大佬们帮忙看下有什么问题吗?再采样时有哪些原因可能导致无法随频采样?(重金酬谢,知道的大佬可加我Q:1593719333)
上电初始化:
上电初始化

再采样初始化:
采样初始化




0
奖励1积分
2020-2-14 22:03:10   评论 分享淘帖 邀请回答

撰写答案

你正在撰写答案

如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。