发 帖  
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 485项目安装接线时被电了很多次
191 华强芯城 RS485
分享
最近做了个485的项目,项目完成后,安装接线的时候,被485电了很多次了,奇怪的是尽然是被485地电到了,找了很久的原因,最后发现一个奇怪的问题,我的rs232转485的单根线,从电脑转出来之后,对那种铁桌子的地,万用表打到交流电档位,我神奇的发现竟然有不下60v的交流电,也就是485的三根线对公共地有不下60v的交流电,为什么会这样,求大神分析下,现在设备虽然通讯正常稳定,但是实在没想明白
0
2019-9-12 04:03:35   评论 分享淘帖 邀请回答

相关问题

17个回答
查查交流地接好了没有啊。
2019-9-12 10:53:27 评论

举报

量一下电脑机箱壳子对地的压降是不是也是这么高啊。如果是就是接地不可靠啊
2019-9-12 11:11:49 评论

举报

三芯电源插座的三端L、PE、N其中PE未真正接大地。
2019-9-12 11:18:13 评论

举报

计算机的PE没接好,计算机电源内部Y电容分压导致;
08年一款产品串行通信在哪测试都正常,就是出厂发货前检验的时候通信不正常,就是那一台计算机,找根线把机壳连到暖气管上就可以;
在深圳租房子,电源没PE,被计算机壳电了10几次,最后没办法找根线拧窗户上才解决
2019-9-12 11:29:33 评论

举报

串个负载测试下电流,是不是安规电哦
2019-9-12 11:49:19 评论

举报

计算机开关电源的Y电容导致,电源插座的接地端必须良好的接大地。
2019-9-12 12:00:01 评论

举报

现在家庭的市电都有接地线的,除非很老式的房子。
2019-9-12 12:10:13 评论

举报

检查一下接地吧。。。
2019-9-12 12:15:19 评论

举报

建议换成带光电隔离的232转485转换器,可以消除很多隐患。
2019-9-12 12:27:39 评论

举报

2019-9-12 12:37:16 评论

举报

他用的应该是USB 转232口吧, 现在电脑很少有232了。
2019-9-12 12:55:13 评论

举报

很可能是感应电。见过感应电能点白炽灯的。
2019-9-12 13:06:35 评论

举报

感应电,是个不规范说法,对应“直通电(同样不规)”,它实指各种泄漏电流,尤指分布电容、表面漏电等。

它与“非感应电”的实质区别有2:
1.非人们主观意求
2.数量级别为10mA,往往以安全数值为界

因此,点亮白炽灯的电流已不能称为普通设备的感应电了,实为绝缘失效故障
2019-9-12 13:24:42 评论

举报

多亏了你的485是3根线,如果2根线,可能通信就不正常了
这种情况是两头的地都没接好,但凑活可以用的,毕竟你是实验,实际中还是3根线中的接地的接地接好。
2019-9-12 13:42:21 评论

举报

2019-9-12 14:01:33 评论

举报

很严重的问题!得确保安全。。。
2019-9-12 14:07:25 评论

举报

就是电脑的电源的Y电容,一般的开关电源都会有。
2019-9-12 14:22:06 评论

举报