发 帖  
经验: 积分:95
运营 青岛蓝锐电子科技有限公司
山东省 青岛市 行业服务/咨询顾问
  • 发布了文章 2024-11-1 11:12
    关键词:加压送风系统、余压探测器、安装注意事项1.设计要求:正压送风启动后保证消防电梯前室、合用前室余压值维持在25-30pa,楼梯间余压值为40-50pa;2.安装目的:防止烟气进入疏散通道的同时,不会因为压力过大而对防火门开始造成阻碍;...
    0
    125次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-9-11 16:53
    关键词:余压控制器、安装、接线、注意事项 余压控制器是余压监控系统中的重要部分;余压控制器可以匹配多种电动执行器 包括24v、220V、7根线、6根线、5根线、4根线,模拟量和开关量; 余压控制器安装在风机的配电箱内,若配电箱没有安装位置可...
    0
    1143次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-9-4 15:15
    关键词:消防、压差控制系统、设备、模块、联动 压差控制系统组成由余压监控主机、余压控制器、余压传感器、电动执行器组成; 余压监控主机安装于消防中室内部可以对整系统进行实时监控,余压监控主机通过二总线连接余压控制器,余压控制器接受余压传感器的...
    0
    981次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-9-1 14:27
    关键词:防烟楼梯间、电梯前室、压差传感器、运行原理 当防烟楼梯间 和走道间压差超过50Pa时,位于楼梯间的压差传感器发出报警信息,并将信号传输到余压控制器,进而联动控制泄阀执行器,开启泄压阀;当楼梯间和走道压差低于40Pa时,压差传感器发出...
    0
    1247次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-8-31 15:06
    关键词:余压控制器、加压送风机、配电箱、安装 余压监控系统包括余压探测器、余压控制器以及余压监控器。余压控制器是余压监控系统的一部分,用于接收余压探测器信号,并通过控制电动执行器控制旁通阀开启或关闭。其具备信息上传功能,可将余压探测器信号及...
    0
    822次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-8-29 14:36
    关键词:一氧化碳、控制系统、主机 一氧化碳控制系统的设备包括一氧化碳探测器, 空气质量控制器及主机; 一氧化碳控制系统可以不使用主机运行。 一氧化碳控制系统运行原理为通过一氧化碳探测器实时监控区域内的一氧化碳浓度,当一氧化碳浓度超25PPM...
    0
    623次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-8-24 10:40
    关键词:地下车库、一氧化碳、一氧化碳监测系统 安装地下车库一氧化碳监测的目的:一氧化碳浓度超标情况下保证地下停车场内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑,能保证空气质量。 车库一氧化碳浓度探测器报警值设置: 根据一氧化碳的毒性可以看到50...
    0
    745次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-8-23 16:50
    关键词:地下车库空气质量监控系统、安装位置、通风设备 车库空气质量监控系统的组成主要是由CO探测器、空气质量控制器、空气质量监控主机组成。 CO探测器一般安装在距离地面1.5-2m左右,因为要确保人体呼吸区域的空气质量,而一般人体身高为1....
    0
    2032次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-8-22 22:50
    关键词:压差传感器、安装位置 消防压差传感器属于消防余压监控系统中的前端设备,主要用于检测走道及前室的气压差,超压进行预警。那么最对的安装位置在哪呢? 消防压差传感器主要安装在前室以及楼梯间,前室每一层都要安装一个,楼梯间会根据整栋楼的高度...
    0
    2772次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-8-22 11:47
    关键词:压差传感器、编码 压差传感器如何进行编码呢? 后方自带编码开关,采用二进制编码,无需使用编码器进行编码,需要编码的时候,只需拨动开关即可完成编码,方便又快捷。下面给大家分享一下编码对照表: 审核编辑 黄宇...
    0
    662次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-8-18 11:14
    关键词:余压监控系统、自然防烟、楼梯间 在自然防烟的情况下,楼梯间还需要设置余压控制系统吗? 首先为什么要设置余压控制系统:火灾发生时,加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室相对走道形成加压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道,保证防火门正...
    0
    764次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-8-16 09:32
    关键词:走廊、前室、余压探测器、消防安装 没有走廊的前室要怎么安装余压监测呢? 没有走廊的前室要安装余压监测,可以使用免接管的余压探测器; 免接的余压探测器不再需要穿墙打孔,只安装在前室即可测压,风机启动时,余压探测器会抓取并记录当前气压值...
    0
    453次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-8-15 17:18
    关键词:车库一氧化碳浓度监控系统、原理 车库一氧化碳浓度监控系统主要由CO探测器,CO控制器,CO监控主机组成。 车库一氧化碳浓度监控系统通过CO探测器实时监控区域内的一氧化碳浓度,当浓度超过CO探测器的预定值的时候,进行报警,并上传信号到...
    0
    1262次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-8-14 16:31
    关键词:项目安装、免接管、余压探测器 免接管余压探测器是在传统的接管探测器上进行的技术升级。 传统的余压探测器需要前室/楼梯间穿墙打孔接通气管来测量和走道的气压压差,而免接管余压探测器不再需要穿墙打孔;免接管余压探测器会在启动瞬间抓取当前气...
    0
    626次阅读
    0条评论
  • 发布了文章 2023-8-11 09:07
    关键词:余压监控系统、安装现场 在安装余压监控系统的时候现场现场 第一步: 检查一下前室和楼梯间有没有提前预埋余压探测器的安装位置及气管和线管; 第二步:检查一下风机配电箱内有没有预留余压控制器的安装位置,如果没有预留,可提前准备箱体安装在...
    0
    537次阅读
    0条评论