  • 因IN=182.4A,故可选额定电流为200A的断路器。由于Ik3=19.12kA,应选额定通断能力为20kA的断路器。电网电压为380V,故断路器的额定电压为380V。因此可选短路分断能力为20kA或50kA的断路器。...
    0
    1820次阅读
    0条评论
  • 按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线Ф12㎜的镀锌圆钢,以备与避雷带连接。...
    0
    3595次阅读
    0条评论
  • 做安装造价的盆友经常吐槽电气工程量计算是最难的,的确,电气工程从电缆电线的区分到分别计算,从电气桥架到爬墙走线,从防雷接地到弱电智能化,每个环节都是比较复杂且难以弄懂的。...
    0
    2478次阅读
    0条评论
  • 松下伺服有位置模式(脉冲控制),速度模式和转矩模式(IO控制)三种。...