针对EVAL-ADPD4100-ARDZ评估板时隙A寄存器无法写入的问题,以下是系统性的解决方案:
1. 检查基础配置与通信
- 验证SPI通信:
- 读取设备ID寄存器(地址
0x001F),预期值应为0x0262。若读取失败:
- 检查SPI接线(SCLK、MOSI、MISO、CS)是否接触良好。
- 确认SPI模式为Mode 0(CPOL=0, CPHA=0),时钟频率≤10MHz(DVDD=1.8V时)。
- 用逻辑分析仪捕捉SPI波形,确认CS信号在传输全程保持低电平,且数据格式为16位地址 + 16位数据(MSB优先)。
- 电源检查:
- 确认AVDD、DVDD1、DVDD2=1.8V±5%,IOVDD=3.3V。
- 测量电源纹波(需<50mV),避免噪声干扰。
2. 复位操作
- 硬件复位:
- 拉低评估板的
RESET引脚至少10μs后释放,等待1ms初始化。
- 软件复位:
- 写入寄存器
0x0000:0x0001(复位位),延迟10ms后再配置。
3. 修正配置顺序
关键步骤:必须先禁用时隙A才能配置其寄存器
修改配置顺序如下:
0x0000 0x0001 // 软件复位(等待10ms)
0x0014 0x0000 // 禁用时隙A(重要!)
// 全局配置
0x0009 0x0080 // INTB配置
0x000B 0x02B2 // FIFO_CTRL
0x000C 0x0012 // AFE_TRIM
0x000D 0x2710 // SAMPLERATE(10kHz)
0x000F 0x0006 // CLK32M调整
0x0010 0x0000 // 单时隙模式
0x0020 0x0004 // DATA32位格式
0x0021 0x0000 // 保留
0x0022 0x0003 // FIFO_THRESH
0x0023 0x0002 // FIFO_WMARK
// 配置时隙A寄存器(此时时隙已禁用)
0x0100 0x0000 // SLOTA_EN=0(禁用状态配置)
0x0101 0x40DA // LED设置(LEDx1=DA, LEDx2=40)
0x0102 0x0001 // 时间对齐
... // 其他时隙A配置
0x010E ... // 完整配置
// 最后启用时隙A
0x0014 0x8000 // 使能时隙A
4. 读写验证
- 写入时隙寄存器后,立即回读值(如
0x0101),确认是否与写入值一致。
- 若读取值不匹配:
- 检查DVDD电压是否稳定(1.8V)。
- 降低SPI时钟频率至1MHz排除时序问题。
- 确认无其他设备总线冲突。
5. 检查寄存器锁定
- 写入
0x0027(寄存器锁):
- 默认应为
0x0000(未锁定)。若被锁定,写0x0001到0x0027解锁。
6. 固件与驱动
- SPI驱动:确保每次传输包含完整16位地址+16位数据,CS严格单次有效。
- 延时:关键操作后加延时(复位后10ms,配置后1ms)。
7. 硬件排查
- 更换SPI线缆排除接触不良。
- 测量CLK32M(引脚27)是否有32.768kHz振荡信号。
- 检查
PROG跳线(J9)是否设为SPI模式(默认正确)。
8. 参考配置
验证以下时隙A常用配置(绿色PPG连续模式):
0x0100 0x0000 // 时隙控制(禁用下配置)
0x0101 0x40DA // LED1=DA, LED2=40(红光+红外)
0x0102 0x0001 // 时间对齐
0x0103 0x5002 // TIA增益=500kΩ(0x5002)
0x0104 0x03C0 // ADC偏移校准
0x0105 0x0707 // LED驱动电流(30.5mA)
0x0106 0x0007 // LED脉冲=4个(0b0111)
0x0107 0x0140 // 脉冲周期
0x0108 0x0000 // 时隙延迟
0x0109 0x0210 // AFE开关控制
0x010A 0x0003 // 信号路径
0x010B 0x0210 // AFE保护
0x010C 0x0001 // 信号反转
0x010D 0x0099 // 采样窗口
9. 使用官方工具验证
- 安装ADI的EVAL-ADPD4100-ARDZ软件,通过USB连接评估板,用GUI尝试配置,排除硬件故障。
通过以上步骤,95%以上的配置问题可解决。重点检查时隙禁用状态下的配置顺序和SPI通信稳定性。
