在操作DAC104S085时,16位数据需要分两次写入,每次写入8位。在两次操作之间是否需要延时,取决于DAC104S085的数据手册中对时序的要求。通常情况下,为了确保数据的准确性和稳定性,两次写入之间可能需要一定的延时。
对于DAC104S085,其数据手册中提到,每次写入数据后,需要等待一个同步脉冲(SYNC)来更新DAC输出。因此,在两次写入之间,需要确保同步脉冲已经完成,以避免数据冲突。
关于SPI初始化,您提供的代码片段已经包含了一些基本的设置,但似乎不完整。以下是完整的SPI初始化代码示例,适用于MSP430单片机:
```c
void Init_SPI2(void) {
P9SEL |= BIT1 + BIT3; // 设置P9.1和P9.3为SPI功能
P9SEL &= ~BIT0; // 设置P9.0为GPIO功能
P9DIR |= BIT0 + BIT1 + BIT3; // 设置P9.0、P9.1和P9.3为输出
UCB2CTL1 |= UCSWRST; // 进入复位状态
UCB2CTL0 = UCCKPH | UCMSB | UCMST | UCSYNC; // 设置为主模式、同步模式、3线SPI
UCB2CTL1 = UCSSEL_2; // 使用SMCLK作为时钟源
UCB2BR0 = 0x02; // 设置SPI时钟分频
UCB2BR1 = 0;
UCB2CTL1 &= ~UCSWRST; // 释放复位状态,开始SPI通信
}
```
在这个初始化代码中,我们设置了P9.1(SCLK)、P9.3(DIN)和P9.0(SYNC)为SPI功能,并设置了SPI的主模式、同步模式和3线SPI。同时,我们使用了SMCLK作为时钟源,并设置了SPI时钟分频,以确保SPI时钟频率为2.048MHz。
在实际应用中,您需要根据DAC104S085的数据手册和MSP430单片机的具体型号,调整SPI初始化代码以满足您的要求。
