LMK05318配置后输出频率抖动而且不光滑,为什么?


  • 我在使用tiCS Pro软件配置LMK05318后,用APLL2输出了26MHZ如下所示的AC-LVDS波形:

    波形并不光滑,而且不稳定,一直在26左右跳动,偶尔还能跳动到24MHZ,附件是我的配置文件。
    已知:采用APLL2级联模式,并且PRI_REF为100MHZ,XO为48004800HZ,读取到的状态位均无问题
    望指导一下应该如何调整,才能使图形变光滑,并且频率稳定点,可以提供一下思路和方向吗?

回帖(1)

刘超

2024-11-11 17:45:17
根据您的描述,LMK05318配置后输出频率抖动且不稳定。以下是一些建议和可能的解决方案:

1. 检查配置文件:首先,请确保您的配置文件正确无误。检查APLL2的设置,确保分频器、反馈路径和相位调整器等参数设置正确。

2. 检查时钟源:确保PRI_REF(100MHz)和XO(48MHz)时钟源稳定且无误差。不稳定的时钟源可能导致输出频率抖动。

3. 检查电源和地线:确保LMK05318的电源和地线连接良好,无噪声干扰。电源不稳定或地线不良可能导致输出频率抖动。

4. 调整APLL2的参数:您可以尝试调整APLL2的参数,例如增加相位调整器的增益、改变反馈路径的分频比等,以改善输出频率的稳定性。

5. 使用外部时钟源:如果可能,您可以尝试使用外部时钟源替代内部时钟源,以提高输出频率的稳定性。

6. 检查PCB布局:检查您的PCB布局,确保信号线和电源线布局合理,避免信号干扰和电源噪声。

7. 软件滤波:您可以尝试在软件中对输出频率进行滤波处理,以减少抖动。

8. 检查TICS Pro软件:确保您使用的TICS Pro软件版本是最新的,以避免软件本身的问题。

9. 寻求技术支持:如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑联系LMK05318的制造商或技术支持,寻求专业的帮助。

希望以上建议能对您有所帮助。请尝试这些方法,并根据您的具体情况进行调整。祝您解决问题顺利!