电源技术论坛
直播中

jf_50240986

3年用户 987经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]

一送电就跳闸的原因分析?

先介绍一下现场情况,变频器是整流单元和逆变单元成柜,控制柜的控制电源由输入三相电经380转220变压器转变而来,整流单元的开关电源板、检测板、驱动板有两路电源供电,分别是正负母线540V取电和外接220V单相电交流经整流桥供电。两路并在一起,一般情况下只有一路供电。

现在情况是这样的,降压变压器的后级没有从三相电取电,而是从单相电拉了一根线单独供电,给变频器整个控制系统供电,包括开关电源,单相滤波器,接触器,框架断路器等控制设备,整流单元的供电也由这路单相电供电,此时如果合上控制系统的框架断路器,单相电线路在一到两秒就会跳闸,跳的是供电的单相电而三相电没有跳,但是如果不合主断路器这两路单独供电是可以同时存在的,跳的是上一级的C63空气开关,而不是控制柜的总单相空开C16,上了几次电都是跳闸不知道是什么原因?

我分析的可能原因有如下几点:断路器合闸瞬间断路器的控制电存在短路情况,然后引起跳闸,但是测量了一番也没有短路的情况;

断路器合闸瞬间,整流后的540V直流和单独供电的220交流经整流310V在电源板相互冲突,两个直流源并联导致出现问题,但是为什么会导致跳闸不太明白;

其他原因暂时想不到,但是用隔离变压器给电源板的220隔离供电的话,再次合闸就不会出现跳闸,正常上电运行。

已退回6积分

回帖(2)

张国厚

2024-5-22 17:50:50
根据您提供的信息,我将分析可能导致跳闸的原因,并提供一些建议。以下是可能的原因:

1. 负载过大:当合上控制系统的框架断路器时,可能存在较大的启动电流,导致单相电线路承受不住,从而跳闸。建议您检查变频器和相关设备的启动电流,确保不超过单相电线路的承载能力。

2. 接触器或断路器故障:接触器或断路器可能存在故障,导致在合闸时产生短路或过载现象。建议您检查接触器和断路器的接线和接触情况,确保没有故障。

3. 控制电源问题:您提到控制电源由输入三相电经380转220变压器转变而来,可能存在变压器故障或接线错误,导致控制电源不稳定。建议您检查变压器和接线,确保控制电源稳定。

4. 变频器故障:变频器本身可能存在故障,导致在合闸时产生异常电流,从而引起跳闸。建议您检查变频器的整流单元、逆变单元和控制板,确保没有故障。

5. 接线错误:可能存在接线错误,导致电流无法正常流通,从而引起跳闸。建议您仔细检查接线,确保没有错误。

6. 保护装置敏感度过高:C63空气开关可能过于敏感,导致在正常工作电流下也会跳闸。您可以尝试调整保护装置的敏感度,或者更换一个适合的保护装置。

为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:

1. 关闭所有设备,检查接线和设备,确保没有故障和错误。

2. 分别给变频器的整流单元和逆变单元单独供电,观察是否仍然跳闸。如果单独供电没有问题,可能是两路供电并在一起时出现问题。

3. 检查控制电源,确保稳定可靠。

4. 检查变频器和相关设备的启动电流,确保不超过单相电线路的承载能力。

5. 如果问题仍然存在,建议联系变频器的制造商或专业技术人员进行进一步检查和维修。
举报

99714836

2024-5-27 10:40:36
注意1.在三相开关给负载供电的时候,尽量不用带漏电保护的开关,2.三相供电开关尽量给输出平衡的负载供电,3.避免用带漏电的三相开关给单相电路供电,会引起漏电保护开关触发断开.只要做到以上几点就不会出现这样的现象,除非极大电流过载才会引起开关断开跳闸.
2 举报
  • jf_50240986: 为什么避免用三相漏保开关给单相电路供电?
  • 99714836 回复 jf_50240986: 三相带漏电保护断路器只能够在平衡负载下,能够正常给负载供电,一旦负载在不平衡情况下,断路器就会感应到不平衡触发电流,一旦这个电流超过额定值,就会立刻触发断路器迅速断开,从而保护到下一级的负载,所以单相电就是一线供电,会引起不平衡电流,这时候三相漏电断路器就会立刻断开,所以应当尽量避免在三相漏电开关下再接到单相就可以做到不会再跳三相带漏电的开关.

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分