有以下几种可能的原因导致电压值始终为0:
1. 硬件连接错误:检查ADC通道选择和引脚连接是否正确,确保输入信号连接到正确的引脚上,且电压信号源正常。
2. ADC初始化错误:确认ADC的初始化参数是否正确设置,包括参考电压源、采样时间、分辨率等。
3. DMA配置错误:确认DMA的初始化参数是否正确设置,包括数据传输方向、数据长度、传输模式等。
4. 中断未开启:检查是否正确开启了ADC完成和DMA传输完成的中断。
5. 软件配置错误:检查相关的软件配置,包括时钟使能、时钟频率设置等。
6. 程序逻辑错误:检查程序中是否正确启动ADC转换和DMA传输,是否在正确的时机进行数据的读取和处理。
以上是常见的一些原因,如果以上排查都正常,仍然无法获取正确的电压值,可能需要更详细地分析代码和调试信息才能确定具体原因。
