CPU带32位的SPI去控制TLE82453,读取的数值不对是为什么?

以前用IO口模拟SPI去读写TLE82453都一切正常,现在换了个CPU带32位的SPI,去控制TLE82453,电流设置没问题正常,但是读不对,比如设置1000mA,有时候莫名其妙读出来0 ,但是拿万用表量电压再除以电磁阀电阻是对的上目标电流值的,但是就是偶尔有时候读的不对                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

回帖(1)

刘辉

2024-2-6 11:27:14
看你的问题,应该是SPI的时序的问题,比如你同步一次SPI,那么SPI返回的是上一次你请求的结果,你这次同步的SPI的请求需要在下一次同步的时候才能取得。也就是你的35584响应会比你芯片的请求慢一个周期。所以第一个通道你读出来是零,读出来的第二个通道实际是第一个。            