单片机/MCU论坛
直播中

李春梅

7年用户 1729经验值
私信 关注

使用DAVE的XMC1300启动套件调试报错的原因?

在下载 BLDC Scalar 无传感器软件示例代码时,使用 XMC1300 启动套件时面临调试启动错误。 请参考下面的截图。 尽管我能够在 SWD0 模式下成功设置和获取 BMI 状态。


回帖(1)

百合子

2024-1-24 16:09:02
根据提供的截图,报错信息显示了 "Core Access error" 和 "Halt"。这表明在调试过程中出现了核心访问错误,导致启动错误。

对于此问题的处理,您可以尝试以下步骤:

1. 确保您使用的是最新版本的XMC Studio和XMC Library。您可以从英飞凌(Infineon)官方网站下载最新版本。

2. 确保您的设备驱动程序正确安装并与XMC Studio兼容。

3. 确保SWD(Serial Wire Debug)连接正确。检查连接线是否牢固,并尝试更换连接线。

4. 确认XMC1300启动套件的调试/编程模式是否正确设置。您可以通过检查跳线连接状态或参考用户手册来确认。

5. 尝试在不同的计算机上进行调试,以排除可能的计算机配置或驱动程序问题。

6. 如果仍然出现问题,请参考XMC1300启动套件的用户手册,查找有关调试启动错误的更多信息。该手册可能会提供关于调试过程中其他可能问题的线索或解决方案。

如果以上步骤仍未解决您的问题,建议您联系英飞凌技术支持,以获得更进一步的帮助和指导。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分