求助,关于NTC查表法获得温度的问题

最近在做一个温度采集模块,单片机通过查表法获得NTC的温度值,调试时间长了,有点犯迷糊了,发现一个问题,不知道是不错觉,最近感觉头脑头不怎么好使了……貌似通过查表法获得温度时,跟单片机的供电电压似乎没什么关系,不管是5V供电还是3.3V供电,通过电路计算所得到的NTC端的AD值似乎不变,我只想问:这不是错觉吧?!那么,在采集AD的时候,似乎只需要关注采集到的AD值就可以了,不需要考虑电源电压的问题?

回帖(1)

崔映芬

2023-11-8 14:33:06
你是不是把ADC的参考电压也随着变成了3.3V和5V呀,要是这样的话,就对了。这样好比你选的比例尺不同,但是,0~3.3和0~5之间分成的份数是相同的,得出的结果也是相同的。在这几电路的时候,这种做法是不正确的。ADC必须有单独的标准参考电压,不能直接用ACC,ACC噪声太大,会严重影响AD转换的饿结果的。另外多说一句,测温的话,用DS18B20多简单呀,而且比热敏电阻精度到的多,热敏电阻不是线性的,读取温度值也比较麻烦      