综合技术交流
登录
直播中
杨帆
3年用户
84经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 接口/总线/驱动
私信
关注
[经验]
MODBUS转PROFINET网关来连接台达VFD-E变频器与PLC的配置案例
MODBUS
Profinet
网关
网桥
工程现场,涉及到PLC通过Modbus转Profinet网关与台达VFD-E变频器Modbus通讯。
在这个案例中,我们需要将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
为了解决这个问题,我们在PLC和台达VFD-E变频器之间添加一个
Modbus转Profinet
网关。
通过这个网关,我们可以实现从PLC到台达VFD-E变频器的数据传输。
这个网关起到了一个桥梁的作用,将两种不同的
通信
协议连接起来。
本文案例,工程现场,涉及到西门子1200PLC与台达VFD变频器之间的Modbus通讯,现场工程师应用了稳联技术的通过
Modbus转Profinet
网关,将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
案例介绍:
设备:西门子S7-1200PLC,台达VFD-E变频器, 稳联技术(WL-ABC3010)
MODBUS转PROFINET
网关。
网关配置步骤示例
1.打开网关配置软件
2.首先设置PN端的IP地址和设备名称,需和博图配置保持一致。
3.
Modbus转Profinet
配置软件中的设备名要与博图组态中PROFINET设备名称一致,如和转换名称不一致,按照转换的名称为准填写到配置软件中。
4.设置Modbus参数,485的参数要和从站一直(注意:如果校验位不是无校验那么数据位请选择9,输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等)本例为波特率9600,8个数据位,1个停止位无校验;
5.在ModbusRTU出点击右键选择插入节点;
6.节点地址填写从站地址1;
7.在Node处继续右键插入功能码;
8.如不确定选择是否正确可在右边功能码处确定;
#本文案例中测试台达VFD-E的Modbus,台达变频器主要通信参数是2000H和2001H,都是16进制,在通信的时候需要进行转换,2000H对应的十进制是8192,所以首地址就是8192。
9.确定好参数地址后就要确定所用功能码,可在变频器手册中查找,一般分为06H(写单寄存器)和10H(写连续多寄存器),此处以10H功能码为例。
手册中范例起始地址为2000H,需换算成10进制地址为8192,写一个地址的数据。填入上图之中。
10.接下来打开PLC软件(博图,STEP7等),导入网关的GSD文件
11.网络视图中添加网关并设置网关在PROFINET中的设备名称和IP地址
12.双击网关进入设备视图
13.添加输入输出的字节数长度,组态完成后下载至PLC即可
14.打开监控表对相应地址进行读写,如将QW64换成二进制显示,按变频器手册对对应的Bit写值即可
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
MODBUS
Profinet
网关
网桥
MODBUS
转
PROFINET
网关
来
连接
台
达
VFD-E
变频器
与
PLC
的
配置
案例
2029
MODBUS
转
PROFINET
网关连接
台
达
VFD
-VE
变频器
670
MODBUS
转
PROFINET
网关连接
台
达
VFD
-VE
变频器
1145
modbus
转
profinet
网关连接
smart与4
台
台
达
变频器
modbus
通讯
1095
modbus
转
profinet
网关连接
5
台
台
达
ME300
变频器
案例
1761
兴
达
易控
Modbus
转
Profinet
网关连接
ACS510
变频器
配置
案例
1578
兴
达
易控
Modbus
转
Profinet
网关连接
ACS510
变频器
配置
案例
1582
Modbus
485
转
Profinet
网关连接
台
达
变频器
4673
台
达
VFD-E
系列
变频器
参数表手册表
8
Modbubs
转
Profinet
网关连接
台
达
变频器
的
配置
案例
0
发帖
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
×
20
完善资料,
赚取积分