本案例是用北京稳联的WL-ABC3012型RS232转Profinet网关链接奔普电子分析天平秤与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS232转Profinet网关,奔普电子分析天平秤。
拓扑图.png

1、首先创建新项目文件;
图片1.png

2、导入GSD 文件。将RS232转Profinet网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件;
图片2.png

3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功;
图片3.png

4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,RS232转Profinet网关和PLC还没有进行连接处在未分配状态;
图片4.png

5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对RS232转Profinet网关的属性进行参数的设定;
图片5.png

6、RS232转Profinet网关属性,修改RS232转Profinet网关的IP地址和PROFINET设备名称。需要注意的是设置PROFINET设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称;
图片6.png

7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数。添加字节数根据需求进行添加;
图片7.png

8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC;
图片8.png

9、打开RS232转Profinet网关配置软件;
图片9.png

10、RS232转Profinet网关配置软件中,要设置设备名和IP地址并且与博图的RS232转Profinet网关组态要完全一致;
图片10.png

11、RS232转Profinet网关配置软件中,需要设置工作模式。模式分为两种:一种是主从模式,另外一种是消费者和生产者模式,本案例用主从模式进行配置;
图片11.png

12、RS232转Profinet网关配置软件中,右键子网添加节点,根据天平手册设置波特率等其他相关参数;
图片12.png
图片12.1.png

13、RS232转Profinet网关配置软件中,右键节点添加交换;
图片13.png

14、RS232转Profinet网关配置软件中,在添加完请求和相应参数后对数据长度做需求更改,包括内存映射地址。(内存映射地址初始为0,对应博图组态中RS232转Profinet网关监控表里 I 地址的第一位监控值;
图片14.png

15、RS232转PROFINET网关配置软件中设置好所有参数后,进行配置下载,下载步骤如下:
图片15.png
图片15.1.png
图片15.2.png
图片15.3.png
图片15.4.png

16、通过博图监控表可见ID66的监控值为23;ID170的监控值为4g,天平表显为23.4g。