本案例是模拟将ModbusTCP 设备数据接入到罗克韦尔PLC的Ethernet网络中。使用设备为罗克韦尔ABPLC1769-L32E、开疆智能Ethernet/IP转ModbusTCP网关、MODBUS TCP从站昆仑通态触摸屏。
1、配置方法:首先需要打开Studio5000配置软件,新建项目并添加站点。
2、添加AB的PLC1769-L32E;
3、提前使用BOOTP-DHCP Server软件设置好PLC的IP并处于联网状态
4、 点击TOOls-EDS Hardware Installa
tion Tool导入
Ethernet/IP转ModbusTCP网关的eds文件;
5、一直下一步点击,点击Borwse选择EDS文件所在位置;
6、下载组态至plc,在Ethernet Prot处右键选择New Module添加Ethernet/IP转ModbusTCP网关模块;
7、输入eip搜索选择EIP001;
8、设置Ethernet/IP转ModbusTCP网关名称及IP地址(名称可随意,主要是IP地址对应);
9、点击Change设置输入输出长度;
10、打开昆仑通态触摸屏的配置软件,新建一个TCP转发设备;
11、然后开始设置转发参数;
12、点击设备窗口端口号设置为502;
13、关联好对应的视图界面然后到此MCGS端已经结束了,打开网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择EIP-MTC;
14、设置Ethernet/IP转ModbusTCP网关的IP地址和输入输出的数据长度,要和PLC组态保持一致;
15、设置Modbus Tcp的本地端口IP,和组态王保持在同一网段不同IP即可;