电力系统中一般采用滤波电抗器与电力电容器配合来进行功率因数补偿,这样搭配的主要目的就是有效抑制电网中的高次谐波及冲击过电流、过电压等。
那滤波电抗器到底是安装到电力电容器前面还是后面呢?又有什么需要特别留意的地方?快来小库今天的文章中一起讨论吧!
滤波电抗器应该安装在电容器的哪个位置?
已知厂家的电力电容器接线方法有三种——星形接线、三角形接线及角内接法,但无论是使用哪种方法滤波电抗器都是直接串联在电容器回路上,再接入到交流电之中。
1. 星形接法时的安装:
安装时需先将三个电力电容器的一端相连并作为一个公共点与交流
电源的零线连接在一起,然后电容器的另外三个接线端点则需分别与电抗器输出侧的三个接线端连接在一起。
而电抗输入侧的接线端子则需要连接至接触器的输出端,而接触器的三个输入端则需分别接到交流电的三相线上。此时,每个电力电容器所承受的电压是220V的相电压。
2. 三角形接法时的安装:
采用三角形接法时需将三个电容器任意两个连接在起继而形成一个公共接线端,然后将三个公共接线端与电抗器的三个输出端子相连。
而电抗器的输入端则需连接专用的补偿接触器输出端,接触器的输入端再连接交流电源即可。此时,每个电力电容承受着380V的线电压。
3. 角内接法时的安装:
不少人对角内接线法比较陌生,其与三角形接法比较相似,滤波电抗器与电力电容也是串联在一起的,每个电容所承担的电压等于线电压的380V……
小编还要提醒大家不管采用哪种方法,所使用到的一切产品都必须满足相关的技术要求,必须与无功补偿设计的参数相配套。