电机控制
直播中

王伟

7年用户 1493经验值
私信 关注
[文章]

PLC如何对远端设备模拟量的远程无线输入输出查询控制?

  PLC是工业控制中应用十分广泛的产品,很多企业通过PLC进行开关量控制、模拟量控制、数字量控制,从而实现生产设备的监控。PLC一般通过RS232或者RS485有线方式进行数据通讯,如果通讯距离较远、连接设备过多,现场布线的工作量就会很大,施工难度大,成本也高,更不用说现场不一定有布线的条件。
  因此,通过无线方式来实现PLC通讯是最佳方案,可以有效替代RS485和RS232,实现数字信号的无线传输,有助于远程监控,提升智能管理水平。可连接PLC的设备及无线通讯的实现方法主要有以下几种:PLC与PLC的无线通讯;工控机组态软件与PLC的无线通讯;HMI、触摸屏与PLC的无线通讯;传感器、仪器仪表与PLC的无线通讯。
  下面,就以西门子200SMART为例,简要展示下PLC如何对远端设备模拟量的远程无线输入输出查询控制。本方案的实现需要结合无线通讯终端DTD434MC和DTD433F来完成。
  通讯主站:西门子S7-200smartPLC
  主站搭载设备:DTD434MC
  通讯从站:传感器、仪表等
  从站搭载设备:无线模拟量信号测控终端DTD433F
  本案例严格遵循ModbusRTU标准协议,使用200SMART作为主机,并进行主机初始化编程。主机通过485总线与无线数据终端DTD434MC连接,以代替主机(200SMART)与从设备(用户终端模拟量设备)之间的线路连接。
2.jpg
  从设备的模拟量传感器4~20mA电流输出信号可直接接入模拟量无线数据终端DTD433F。这样就在Modbus主站(200SMART)和从站(DTD433F,可以多个从站)建立了一条无线链路,并实现实时模拟量的输入采集或输出控制。
2.jpg
  编程及设置说明:
  1.200SMART Modbus 主站编程:在 microWin设置 Modbus 主站工程。
  2.无线数据终端DTD434MC与PLC的选择设置:由于通信口为RS485,选择适当波特率的DTD434MC,通过拨码开关设定为 RS485 模式,并设置正确校验位模式及选择合适的无线信道。
  3.无线数据终端DTD433F与模拟量设备的选择设置:本案例中使用ModbusRTU协议的DTD433F进行无线远程模拟量输入输出控制查询,选择相应波特率,通过拨码开关设置校验位,并选择特定无线信道。DTD433F提供4路模拟量输出和4路模拟量输入可以就近与模拟量设备如变送器或信号调节器相连。
  4.测试及调试:200SMART下载程序,并与无线终端模块连接。
  如此便可成功实现通过西门子S7-200smart PLC对远端DTD433F设备的Modbus远程无线实时测控。