什么是倒闸操作?
倒闸操作是变电站非常重要的一项工作,它是改变电气设备运行状态的一系列操作,包括对一、二次设备,继电保护及自动装置的压板以及拆除或装设临时接地线等操作。
倒母线是指在双母线接线方式下,将一段母线上的部分或全部线路、变压器倒至另一段母线上运行的操作。
倒母线有哪些形式?
一、冷倒母线
冷倒母线操作是指出线开关在热备用情况下,先拉一组母线侧刀闸,再合另一组母线侧刀闸,但通常需按先后顺序拉线路侧刀闸,再拉一组母线侧刀闸;再按先后顺序合一组母线侧刀闸和线路侧刀闸,即停电切换。
二、热倒母线
热倒母线操作是指母联开关在运行状态下,采用等电位操作原则,先合一组母线侧刀闸,再拉另一组母线侧刀闸,保证在不停电的情况下实现倒母线,即带电切换。
注意事项
运行设备热倒母线操作时,母线隔离开关必须按“先合后拉”的原则进行。这样的操作前必须将母联断路器设置为死开关,同时将母差保护屏中的母线并列运行压板投入。
倒母线方式对比
A、倒母线操作量和操作时间:
冷倒母方式需要操作的设备较多,操作时间相对也较长,因此热倒母方式有明显优点。
B、供电可靠性:
由于冷倒母方式需要分合开关,将造成线路停电,涉及的变电站运行方式的调整也较为复杂。
C、发生故障对电网影响:
冷倒母最严重情况下造成一段母线或线路的停电,热倒母最严重情况下造成两段母线甚至主变的停运,因此冷倒母的电网风险相对小。
D、人身风险:
冷倒母操作的设备较多,尤其是运行时间长的刀闸将增加设备风险和运行人员就地操作风险,因此热倒母方式相对风险较小。
总结通过以上分析,除了刀闸合闸不到位造成的故障影响范围较大以外,热倒母方式各方面的优势是较为明显的。若能采取有效方法避免出现刀闸分合闸不到位,或者能及时发现刀闸分合闸不到位,则热倒母方式理应推荐使用。
原作者:DQ学习笔记