NPN传感器和PNP传感器如何同时接入PLC呢?

  CP1H/1L, CP2E、CP1E等小型PLC 本体都自带内置输入继电器点位,其数量根据型号的不同而有所区别,并且只可接入直流信号。以CP1H-XA40DR-A 为例,CPU本体自带24点输入只可接入直流信号,如下图所示:
2.jpg
  那NPN和PNP 如何同时接入PLC呢?
  第一种情况:首先我们现将NPN 传感器正确接入PLC,如下图所示。
2.jpg
  再通过继电器转化将PNP 传感器接入PLC。
  PNP的传感器正极和负极分别接到外置的24V电源上。继电器的一端接传感器的信号线,另一端接外置24V电源负极。PLC的COM端接电源正极,继电器用来转换的一对常开触点中一个接PLC的输入点位,另一个接电源负极。
2.jpg
  接线示例
  第二种情况:
  先接PNP传感器,再通过继电器转化将NPN传感器接入。
2.jpg
  NPN的传感器正极和负极分别接到外置的24V电源上。继电器的一端接传感器的信号线,另一端接外置24V电源正极。PLC的COM端接电源负极,继电器用来转换的一对常开触点中一个接PLC的输入点位,另一个接电源正极。
2.jpg




原作者:天下霸唱404 MAX 传感器