LabVIEW论坛
直播中

autoctrl

10年用户 463经验值
擅长:可编程逻辑 接口/总线/驱动
私信 关注

欧姆龙NJ/NX系列标签方式与西门子PLC之间通讯(基于IGT-DSER)

本帖最后由 autoctrl 于 2023-5-20 17:48 编辑

        本案例是欧姆龙的NJ501与西门子的S7-1500的PLC之间以太网跨网段通讯,NJ501采用标签方式通讯。下图是通过IGT-DSER的参数配置软件(在附件中)配置完成的PLC数据交互地址表,包括PLC的IP地址网络端口、寄存器标签地址,以及通讯的字节数量等:


       上图中总计4个通讯任务,具体如下:
        01:读取西门子的DB6.DBD24的浮点数据(4字节,REAL类型),写入到欧姆龙的'NJ_REAL'标签;
        02:读取西门子的DB6.DBD44的字符串数据(40字节,STRING类型),写入到欧姆龙的'NJ_BARCODE'标签;
        03:读取欧姆龙的'NJ_ARR_INT'数组中的0~9共10个整形数据(20字节,INT类型),写入到西门子的DB65.DBW0~DB65.DBW19;
        04:读取西门子的DB65.DBW140~DB65.DBW199共30个整形数据(60字节,INT类型),写入到欧姆龙的'NJ_ARR_INT'数组中的40~79;


       将以上配置下载到IGT-DSER智能网关模块后重启,通过参数软件读取工作状态,下图是正常时的状态显示:

       分别通过PLC的编程软件监控两台PLC的数据,西门子的软件是Portal(博图),欧姆龙的软件是Sysmac Studio,任务01数据监视截图:

       任务02数据监视截图:

       任务03数据监视截图:

       任务04数据监视截图:


       IGT-DSER智能网关模块支持西门子、三菱、欧姆龙、AB等各种品牌的PLC之间通讯,同时也支持PLC与Modbus协议的工业机器人、智能仪表等设备通讯。网关有多个网口、串口,也可选择WIFI,4G无线通讯。无需编程开发,只须配置数据的起始地址和数量即可,通讯速度快、数据量大,支持多台PLC之间通讯,支持热插拔,断电重启后自恢复运行,在实际的工程项目中应用方便。      
      网关常配套使用的PLC类型如下:
      ◆ 三菱FX系列PLC                                  ◆ 三菱Q/L/R系列PLC
      ◆ 三菱A系列PLC                                    ◆ 欧姆龙全系列PLC
      ◆ 西门子S7-200/Smart系列PLC             ◆ 西门子S7-300/400系列PLC
      ◆ 西门子S7-1200/1500系列PLC            ◆ 施耐德等Modbus兼容PLC
      ◆ 台达、信捷PLC                                   ◆ 松下全系列PLC
      ◆ 基恩士全系列PLC                                ◆ 永宏全系列PLC
      ◆ AB MicroLogix系列PLC                      ◆ AB Compact/Control系列PLC
      ◆ 汇川全系列PLC                                    ◆ GE PAC/PLC系统

      其它品牌的PLC之间通讯案例:



  • MEX-NJ-S71K.png

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分