您好,我使用libmodbus软件包,用一台主机轮询读取两台从机,两台从机的地址分别为1和2。当在轮询两台从机之间没有延时,或延时400毫秒以下时,就会有一台从机通讯不上,或通讯不正常;当在轮询两台从机之间延时500ms时,跟两台从机之间的通讯正常;当只轮询其中一台从机时(两次轮询之间间隔20ms),通讯也正常。请问这可能是哪里的问题?谢谢!代码如下所示:
ioext_ctx = modbus_new_rtu("/dev/uart6", 9600, 'N', 8, 1);
modbus_rtu_set_serial_mode(ioext_ctx, MODBUS_RTU_RS485);
modbus_rtu_set_rts(ioext_ctx, RS485_3_EN, MODBUS_RTU_RTS_UP);
modbus_connect(ioext_ctx);
modbus_set_response_timeout(ioext_ctx, 0, 200000);
for(i=0;i<2;i++)
{
modbus_set_slave(ioext_ctx,i+1);
modbus_read_input_bits(ioext_ctx,0,9,IOEXT_modbus_bit);
rt_thread_mdelay(500);
}
上述代码中的“rt_thread_mdelay(500)”即为轮询两个从机之间的延时。
更多回帖