综合技术交流
直播中

杨帆

2年用户 81经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 接口/总线/驱动
私信 关注
[经验]

配置案例|Modbus转Profinet网关连接英威腾Goodrive200A 的配置案例

本案例是Modbus转Profinet网关连接英威腾变频器的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,稳联技术Modbus转Profinet网关WL-ABC3010,英威腾Goodrive200A变频器一台。
配置方法:
1、打开博图,新建项目并添加gsd文件;
01.jpg
2、建立profinet连接,设定网关的IP地址和设备名称,IP要和网关保持在同一网段;
02.jpg
3、进入设备视图选择输入输出的总数据长度;
03.jpg
4、从右侧硬件目录中添加所选长度;
04.jpg
5、下载配置到PLC;
6、打开网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM;
05.jpg
7、设置网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致;
06.jpg
07.jpg
8、设置网关的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致;
08.jpg
9、响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将轮询延时调大;
10、在ModbusRTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号;
09.jpg
10.jpg
11、继续右键点击插入;
11.jpg
12、根据不同需求选择所需功能;
12.jpg
13、根据变频器手册可得知所需的参数寄存器地址,比如控制命令地址为2000H(十进制为8192);
13.jpg
14、根据功能码选择06或10功能码;
14.jpg
15.jpg
15、以06功能码为例,填写10进制寄存器地址;
16.jpg
16、内存映射起始地址对应PLC中的Q地址起始地址,写入对应数据即可。

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分