DCDC铁路电源损坏的原因是什么

DCDC铁路电源损坏的原因分析:1、DCDC铁路电源没有按照现实直流负载N+1配置,(负载电流充电电流设定为蓄电池组额定容量10%);2、模块经常处于满载运行;对于DCDC模块在使用时,都会有一个降额曲线做为参考的,按降额曲线使用不会存在太大题目,至于模块使用寿命与失服从厂家都会提供MTBF与原器件零星失效的。许多模块在设计时因为磁性器件等各方面缘故原由满载服从高于半载是常见的。但假如铁路电源经常满载使用将会影响模块寿命,同时发热也会增大,因此不建议满载使用。3、体系均流缘故原由,引起某