黄工无刷电机学习
直播中

刀马旦

11年用户 702经验值
私信 关注
[问答]

三菱数控系统常见的故障报警及排除方法是什么

三菱数控系统常见的故障报警及排除方法是什么?

回帖(1)

蒋喜玲

2021-11-11 16:03:39
  开机后可能在[诊断]――[报警] 画面上显示很多故障报警,而且有些报警调试与实际现象并不相同 ,需要分析判断予以解除。
  1、[M01 0006 XYZ]
  ――这一故障报警表明某一轴或3轴全部超过硬极限。
  现象:实际情况是各轴尚未运动并未碰上极限开关。
  故障分析及排除:
  A. 各极限开关信号地址是按照系统规定连接,但接成了常开点,系统因此检测到了过行程故障。
  处置:只需将极限开关接成了常闭点,该故障消除。
  B. 各极限开关信号地址不是按照系统规定连接。
  处置:设置参数#2073,#2074,#2075,#1226 ,将极限开关信号接成了常闭点。
  2、[S02 2219 XYZ] ,[S02 2220 XYZ] ,
  [S02 2225 XYZ] ,[S02 2236 XYZ]
  ――初始参数设置错误。
  处置: 这表示开机后设定的伺服参数不对,要根据电机或编码器型号进行设置。
  3、[Y03 MCP XYZ]
  ――伺服驱动器未安装
  现象:实际情况是伺服驱动器已安装,为什么会出现这类报警?
  分析和处置:
  1. 各连接电缆未插紧,将各电缆拔下后重新插紧。
  2. 某条电缆有故障,更换电缆。
  3. 上电顺序不对。应该先上伺服系统电,最后对控制器上电。
  4.驱动器的轴号正确设定。 或终端插头未连接.
  4、[Z55-RI/O未连接]
  现象:实际情况是系统根本未有配备RI/O.而另一情况是系统确实配备了RI/O而且连接完成。但为何还会出现这种报警?
  分析:
  ● 上电顺序不对。先对控制器上电而后对RIO上电,结果造成控制器检测不到RIO.
  ● 主电缆CF10(控制器――基本I/O)连接不良。
  处置:
  1. 改变上电顺序。
  2. 将CF10电缆重新插拔上紧。
  3. 检查对RI/O的供电电源。
  5、[EMG LINE]
  ―由于连接不当引起的急停故障
  分析:可能是某连接电缆的故障也可能是连接故障。
  处置:将各电缆重新插拔上紧。或将SH21电缆更换成R000电缆。一般SH21电缆内有10根线,但对于C1型驱动器必须用R000型电缆。R000电缆必须是20根线全部接满。
  6、[EMG SRV]
  ――因为伺服系统故障出现的急停
  分析:
  1. SH21 电缆断线可能引起该故障。SH21电缆连接不良也可能出现该故障。
  2.上电顺序不对也会出现该故障。
  处置:更换SH21电缆并按正常顺序上电。
  7、[ EMG PLC]
  ――由PLC程序引起的急停
  处置:监视PLC程序中引起的Y29F=ON原因,解除引起急停的故障。
  8、[EMG STOP]
  ―― PLC 程序未运行。
  处置:
  检查控制器后面的“NCSYS ”旋钮是否=1”
  将该旋钮置为“0”
  在显示器上设定PLC=“RUN”。
  在GX-D软件的通讯画面上执行“格式化PLC内存”后,重新传入PLC程序。
  9、[U01—无用户PLC]
  ――尚未输入PLC程序
  处置:输入PLC程序。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分