PLCSIM Advanced是SIEMENS推出的一款高功能仿真器,它的显著特点是除了可以仿真一般的PLC程序外还可以仿真通信,功能还是比较强大的。下图是PLCSIM Advanced和PLCSIM的功能比较。
图1 PLCSIM ADV和PLCSIM功能比较
比较遗憾的是目前PLCSIM ADV只支持仿真S7-1500系列PLC。不过对于我们学习通信来说关系不大,毕竟S7-1200和S7-1500的通信指令基本是一样的。
安装
PLCSIM ADV的安装比较简单,一路NEXT即可。不过记得先安装PLCSIM ADV安装包文件夹里面的“SupportWinPcap_4_1_3.exe”,否则无法仿真通信。如果忘了的话后面再安装也可以。
图2 WinPcap
PLCSIM ADV安装后会在计算机上生成一个虚拟网卡,我们要将它的IP地址设置成和我们项目中PLC的IP地址为同一网段。
图3 PLCSIM虚拟网卡
运行
双击桌面上的S7-PLCSIM Advanced V3.0图标即可启动PLCSIM ADV。
图4 PLCSIM ADV界面
如果要仿真通信的话需要选择上图中红色方框里面的“PLCSIM Virtual Eth. Adapter”有效。然后点击蓝色圆圈中的箭头添加虚拟PLC。
图5 添加虚拟PLC
输入虚拟PLC实例名称和IP地址、子网掩码后点击按钮“Start”即可创建新的虚拟PLC实例,这里为了仿真后面的通信创建了两个实例。
图6 添加2个虚拟PLC
仿真MODBUS TCP
创建一个新项目,插入两个S7-1500,分别调用MB_SERVER和MB_CLIENT来作为Modbus TCP Server和Modbus TCP Client。
图7 服务端程序
图8 客户端程序
完成后分别下载到之前创建的虚拟PLC。下载时网卡记得选择PLCSIM虚拟网卡。
图9 选择虚拟网卡
下载后的PLCSIM ADV是这样的,可以看到两个虚拟PLC已经在运行模式。
图10 虚拟PLC已运行
当我们使能客户端请求读命令时,就可以看到客户端成功读取了服务端里面的数据。
图11 读取数据
PLCSIM ADV除了可以仿真MODBUS TCP通信外也可以仿真S7通信、Socket通信、WEB SERVER等等。不需要硬件我们也可以做通信测试,方便了学习与项目调试。
