在拟薄水铝石工程试车过程中,有5台5.5kW的洗液泵采用了富士7.5kW变频器变频调速,试车过程比较顺利,只是变频器的输出电流在控制柜、现场控制箱、威盛FB2000DCS集散控制系统的显示器上误差比较大。在接近额定负载时,现场控制箱和DCS集散控制系统的显示器上有很小的电流在3A以下,控制柜在5A以下;在空载或负载较小时现场控制箱和DCS集散控制系统的显示器上没有电流显示,控制柜上的电流很小。我们对变频器电流回路进行了检查和分析:控制柜、现场控制箱上安装的是42L6型整流系电流表,电流互感器为单