称重传感器能够采取两种不一样的输入、输出接线方式:
一种是四线制接法
四线制接法的称重传感器对二次仪表盘无特别要求,应用的时候非常便捷,但当电缆较长时,非常容易受工作温度起伏等因素的影响;
另一种是六线制接法
六线制接法的称重传感器规定与之搭配应用的二次仪表盘具有反馈键入插口,应用标准有一定的局限,但不易受工作温度起伏等因素的波动,在高精度精确测量及远距离精确测量时具备一定的优点。
两种方法怎样接线:
最先明确显示屏上传感器插口的开关
电源正、开关电源负、反馈正、反馈负、数据信号正、数据信号负。如果是6线制传器,测到传感器电阻器很小的2组线分别是开关电源正、反馈正;开关电源负、反馈负,收到显示屏后对传感器载入,精确测量此外二根线的电流值(毫伏)正接显示器数据信号正,负接显示器数据信号负;如果是四线值,必须 将显示屏的开关电源正与反馈正接线、开关电源负与反馈负接线,用万用表测量传感器四根线,在其中阻值较大的两根是开关电源,此外两条是数据信号;
依据传感器的产地,可以用导线的色分辨,大家一般是红为开关电源正,黑为开关电源负,黄为数据信号正,白为数据信号负。
称重传感器四线制接线图:
称重传感器六线制接线图:
称重系统中,四线的传感器用的比较多,假如要将六线传感器收到四线传感器的机器设备处时,能够把反馈正与鼓励正收到一起,反馈负和鼓励负,收到一起。
称重传感器普遍的接线难题:
在秤重传感器接线中,开关电源接线(EXC+ ,EXC-)与传感器线(SEN+ ,SEN-)二者有什么不同?
1、传感器的出线有4线和6线两种;
2、控制模块或称重变送器的接线也是有4线和6线两种;
你需要接4线或是6线最先需要看你的硬件配置规定是怎样的,标准自然应该是:当六线制的传感器连接成四线制时,开关电源接线(EXC+,EXC-)与传感器线(SEN+ ,SEN-)就各自短接了,输出数据信号接线是SIG+和SIG-
EXC+和EXC-是给称重传感器供电系统的,可是因为称重模块和传感器中间的路线耗损, 事实上传感器接收到的电流会低于供电系统工作电压。每一个称重传感器都是有一个mV/V的特点,它导出的mV数据信号与读取到的工作电压息息相关,SENS+ 和SENS-具体 上是称重模块内的一个高特性阻抗控制回路,能够将称重模块具体读取到的工作电压反馈给称重模块。假定EXC 和EXC-为10V,路线耗损0.5V,传感器2mV/V,事实上传感器輸出较大数据信号为(10-0.5)*2=19mV,而不是20mV。这时称重模块內部便会把19mV做为较大测量范围,前提条件是传感器 务必根据反馈控制回路把具体工作电压反馈给称重模块。在称重模块上把EXC +与SEN+ 短接,EXC-与SEN-短接,仅限传感器与称重模块间距较近,工作电压耗损十分小的场所,不然精确测量存有偏差。