一、适用作业项目
1、电流互感器现场校验。
二、操作步骤及要求
1、检定电流互感器时,标准电流互感器与被检电流互感器电流比必须相同。
2、严格按照设备操作线路图正确接线。
3、正确接线完毕后,若电流互感器由5/5或1/1电流比时,则可经常进行自校,以考核其准确度。
4、检定互感器之前,须先测试负荷箱是否准确。
5、检定互感器之前需退磁,建议使用闭路退磁;退磁完毕在切断电源之前,应将二次绕组短接。
6、仪表的接线:电流互感器接入升流器是应注意接线的极性,接线要注意CTx为标准电流互感器,CTo为被检电流互感器,Z为被检电流互感器所带的负荷箱。
7、检查接线正确后按下ON-OFF按钮,启动检验仪,慢慢旋转仪器旋钮使电流缓慢升高,当达到实验时得最高值时迅速的把旋钮返回。
三、危险点及控制措施
1、严格遵守电业安全工作规程,工作人员与监护人员应职责分明,工作人员应听从监护人员的工作命令。
2、校验时注意与带电设备保持足够的安全距离。
3、严禁电压互感器二次短路、电流互感器二次开路。
4、对标准电能表应做到轻拿、轻放、防止碰撞、损坏。
四、应急措施
1、当发生人事触电时应立即停止工作,严重时实施紧急救护措施、查明原因并向上级汇报。
2、当设备发生异常时应立即停止工作,待查明原因后方可继续。
一、适用作业项目
