一、什么是谐波电流?
严格地讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。
二、谐波电流的影响
由于半导体变流技术的发展,人们对电能的利用效率得到了大幅地提高,但大量的开关电源和晶闸管的使用也导致了谐波电流的产生。谐波电流具有十分严重的危害性,它一方面加重了电网中线负担,大量非线性负载产生的谐波电流将流过中线造成中线过负荷,严重情况下将烧毁中线,引发火灾;另一方面它又加重了电网高压电容的负担,电网用户变压器一般都接有高压电容用以滤除电网高频干扰,而高频的谐波电流流过电容将使温度上升甚至发生爆炸;另外,谐波电流还能引起电网电压波形畸变,从而影响其他电器产品的稳定运行。
正是出于保护共用电网电能质量,保障电网和用户设备的正常进行,IEC 提出了谐波电流限值标准。IEC 61000-3-2 2018 电磁兼容性(EMC)- 第 3-2 部分:限值 - 谐波电流发射限值(设备输入电流≤16A/ 相)将设备分为 A、B、C 和 D 四类。
三、谐波电流的测试标准
在低压供电设备范畴内,涉及到的产品标准有:IEC61000-3-2(额定电流小于 16A);IEC61000-3-4(额定电流大于 16A);IEC61000-3-12(额定电流大于 16A 小于 75A)。对应的 EN 标准中只有 EN61000-3-2 和 EN61000-3-12 列入了欧盟 EMC 协调标准的官方公报中,因此对于大于 75A 的设备没有相应的协调标准。涉及到测试方法的基础标准为 IEC61000-4-7。
四、谐波电流的测试方法
1、设备:谐波分析仪和纯净的交流电源
2、测试频段
2~40 次谐波,即 100Hz~1kHz。
3、谐波电流测试的限值标准
IEC61000-3-2 中根据产品的分类 Class A/B/C/D 不同而有不同的限值。
①A 类设备
②B 类设备:测试限值不大于 A 类设备对应限值的 1.5 倍;
③C 类设备
④D 类设备
一、什么是谐波电流?
