高压断路器不能合闸案例3
故障设备:某公司变电所中的5#高压开关柜(10kV,用于控制1600kV.A电力变压器)。
故障现象:值班电工按照调度员的命令,对5#高压柜进行送电操作。在断路器合闸过程中,听到开关柜内发出“嘣”的巨大声响,合闸操作失败。
诊断分析:
①5#高压柜的电气主回路见图1,断路器为ZN28-10型手车式真空断路器。拉出手车进行检查,此时断路器实际机械位置显示为分闸位置,但是在电气间隔的显示装置中,却显示C相回路还在带电状态。
②检查真空灭弧室的外观。透过玻璃外壳,可以看到A相和B相真空灭弧室内部很正常,屏蔽罩等部件干净明亮,而C相灭弧室内部的屏蔽罩表面发黑,还有明显的烧灼痕迹,重下降。
③对断路器的三相分别进行交流耐压试验,发现A相和B相都能达到规范要求(42kV/min),而C相试验电压升至3kV时,真空灭弧室就被击穿。
④电力行业标准中明确规定:真空断路器在允许储存期期末,真空灭弧室内部的气体压强不得大于6.6×102Pa;真空灭弧室随同真空断路器出厂时,真空灭弧室内部气体压强不得大于1.33×102Pa。采用真空度测试仪对断路器的真空度进行检测,A相为4×102Pa,B相3.4×102Pa,而C相为5×102Pa,这说明C相灭弧室的电力变压器真空度已经基本失效。
故障处理:更换C相真空断路器。
[昌晖仪表经验总结]:真空断路器是以真空作为介质和灭弧手段的断路器,它是电力系统中重要的控制和保护电器。如果存在故障和缺陷,就起不到控制和保护作用,甚至引发电网故障和人身事故。所以要定期或不定期地观察、检测真空断路器的真空度和绝缘性能,对达到使用寿命,或有异常现象的真空灭弧室,要及时地进行更换。
