高压断路器自行合闸故障处理案例1
故障设备:某高压开关柜
故障现象:高压开关柜处于跳闸位置,值班电工也没有进行合闸操作,但是断路器竟然自行合闸了。
诊断分析:
①有关的合闸控制回路见图1。对电路进行分析,没有错误之处。
②在故障状态下,检查图中的元件和接线,转换开关KK1在跳闸位置,其合闸触点也没有接通,绿灯LD也亮了,提示断路器是在跳闸位置,但是断路器实际上是在合闸位置。
③测量合闸接触器HC(CZ0-100型)上的电压,竟然达到110V,正是这个来路不明的电压,导致断路器自行合闸。
④在跳闸状态下,图中的跳闸位置继电器TWJ1与合闸线圈HC相串联,对DC220V操作电源进行分压,HC上的电压降取决于TWJl和HC的直流电阻。测量这两个线圈的电阻,发现HC的直流电阻为1600Ω,与TWJ1的直流电阻很接近,导致HC上出现较高的电压。
⑤经了解,在这台高压柜中,原来的合闸线圈HC在不久之前损坏,在维修过程中更换了一只,但是型号规格与原来不一致,导致直流电阻与原线圈有较大的区别。
故障处理:将合闸接触器HC的型号更换为CZ0-40型,其直流电阻为448Ω,远远小于TWJ1的阻值,此时HC上的直流电压下降到52V。
【经验总结】在更换电路中的元器件时,要弄懂电路的工作原理,全面考虑与其他元器件之间的协调配合,合理选择元件的型号规格、技术参数,确保元器件更换后能正常地动作,防止顾此失彼。
