综合技术交流
直播中

杨硕

4年用户 6经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[资料]

modubus转profinet网关在连接流量计的操作案例

`Modbus转Profinet网关连接STM液位仪的配置案例
案例简介:
本案例是无锡艾默森Modbus转Profinet网关连接STM液位仪的配置案例用到的设备为西门子1200PLC一台,无锡艾默森Modbus转Profinet网关(MCN-PN3001)一个,STM液位仪一台。
Modbus转Profinet网关配置方法:
打开博图,新建项目并添加gsd文件。
Modbus转Profinet网关1.png
建立Profinet连接,设定Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,IP要和Modbus转Profinet网关保持在同一网段。
Modbus转Profinet网关2.png
进入Modbus转Profinet网关设备视图选择输入输出的总数据长度,
Modbus转Profinet网关3.png
从右侧硬件目录中添加所选长度,
Modbus转Profinet网关4.png
下载配置到PLC,打开Modbus转Profinet网关配置软件进行Modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM。
Modbus转Profinet网关5.png
设置Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致。
Modbus转Profinet网关6.png
Modbus转Profinet网关7.png
设置Modbus转Profinet网关的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致。
Modbus转Profinet网关8.png
响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将Modbus转Profinet网关轮询延时调大。在ModbusRTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号。
Modbus转Profinet网关9.png
Modbus转Profinet网关10.png
继续右键点击插入,
Modbus转Profinet网关11.png
根据不同需求选择所需功能,
Modbus转Profinet网关12.png

打开从站手册,

看下设备通讯定义,这里采用默认数值。
Modbus转Profinet网关14.png
Modbus转Profinet网关配置软件中按相同设置配置485参数,
Modbus转Profinet网关15.png
下图是从站支持的功能码,以04,10功能码为主。
Modbus转Profinet网关16.png
下图是参数的寄存器地址,
Modbus转Profinet网关17.png
Modbus转Profinet网关18.png
每个寄存器有两个字节的数据组成,相邻的两个数据可以用一条命令读取,例如液位值与温度值是相邻的两个参数。如此读取两个寄存器参数后,数据会按顺序映射到PLC的IW68及IW70,同理后面可以设置3个寄存器读取24,26,28寄存器的数据。
Modbus转Profinet网关19.png
点击自动计算映射地址,此地址数据将从I地址第四位开始映射。
Modbus转Profinet网关20.png
案例总结:
以上就是无锡艾默森Modbus转Profinet网关将STM液位仪接入西门子PLC的配置过程。

`
无锡艾默森Modbus转Profinet连接流量计配置案例.pdf (931.17 KB)
(下载次数: 0, 2020-12-30 09:31 上传)
Modbus转Profinet网关13.png

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分