华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距仪),接下来为大家分享声磁定点查找电缆故障。
电缆在电力系统中起着相当重要的作用,生产生活中因为施工或者电缆老化等各种原因,会使运行中的电缆产生故障,当电缆发生故障会造成一定的直接间接损失,通过 电缆故障测试仪 在短时间内找到故障点恢复供电,可以把损失降到最小,下文重点介绍电缆故障测试的方法-声磁定点模式
声磁定点模式
1.定点时首先应确定故障点大致范围(用主机测距),然后在此范围内精确定点。定点时可先每隔4-5米定一下点,当听到有规律的“啪啪···”振动声音(故障点放电声应与所收电磁波同步,听声过程中应参考所接收的电磁波),应放慢脚步(隔1米)定点。同时当听不到有规律的“啪啪…”振动声(与球隙放电打火声同步),而距离显示为30.0米时,则表明故障点距离探头太远或振动波太弱,此时应继续往前寻找。将仪器的最大显示范围定为30米,是因为当范围太大时,干扰进入的频率将增大,显示的错误数据也将增加,使测试人员往往产生误判断。另外地下声波也不会传播的太远,过大的显示范围已没有意义。
2.当接近打火点,观察波形区域是否会重复出现波形特征相似的波形信息,观察到之后可根据显示距离及特征波形移动探头,若打火频率太快,或无法看清波形信息,可进入单次模式将上次放电声音波形锁定之后进行细致的分析。
3.当拾音器放在故障点上方时,定点仪显示的同步距离最小;所听声音最大;电磁波信号最强;声波记录值最大。
4.在BNR背景数字降噪开启情况下,在测量点停留的时间越长,仪器受到的外界干扰影响就变得越少。
5.当在环境中有连续干扰时此时应该以听声为主。
6.当遇到比较松软的土地时,此时应该将探针连接到探头下方,在测试时将探头扎入土地时,在垂直方向上稍微用力即可,千万不能用力撬或旋转,以免损坏探头。