LabVIEW论坛
直播中

小可乐cc

9年用户 224经验值
擅长:电源/新能源 控制/MCU
私信 关注
[文章]

labview错误提示2519 无法加载TDMS文件组成

    在使用别厂商提供的labview上位机时,安装完成labview2015(x64) 后,提示出现  错误提示2519 无法加载TDMS文件组成,如附件图片所示。
    解决方法是 在安装目录中,因为用的是64位系统及安装包,但是labview安装的dll库名称不对(此处吐槽一下软件测试人员,根本没测试完整),所以得改一下dll的文件名。
    dll文件位置在C:Program FilesNational InstrumentsSharedTDMS,将tdms.dll改为tdms_64.dll 就好了。如果不放心,可以将该文件复制改名后,放在该文件夹中即可。
  • 微信图片_20201123161253.png

回帖(1)

小可乐cc

2020-11-23 21:31:26
其他版本的labview安装时,应该也是这样修改,这个是因为labview引用的库文件不对导致的。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分