[问答]

使用Z-STACK,我可以同时开启多信道吗?

1.使用Z-STACK,我可以同时开启多信道吗?比如我-DDEFAULT_CHANLIST=0x00001800,同时将11和12信道开启?
2.我有协调器A,信道仅为11,终端设备B信道仅为11,终端设备C信道仅为12,三个设备同时上电,可以组网吗?还是说只能AB设备组网?能不能跨信道组网?
3.如果可以开启多信道,那么我有协调器A,信道开启了11和12,终端设备B信道仅为11,终端设备C信道仅为12,三个设备同时上电,可以组网吗?还是说可以开启多信道,但是同时只能在一个信道组网!

回帖(5)

李兵

2020-8-6 07:31:05
ZC will use just ONE channel to form the network by using energy detection.
举报

庄当甜

2020-8-6 07:50:20
只有在一个信道内的节点才能够组网及相互通信
举报

李金云

2020-8-6 07:59:38
引用: mashiquan123 发表于 2020-8-6 07:31
ZC will use just ONE channel to form the network by using energy detection.

thanks!
举报

李金云

2020-8-6 08:17:07
引用: 小Qhhui 发表于 2020-8-6 07:50
只有在一个信道内的节点才能够组网及相互通信

谢谢,差不多理解了。