F28335 SCI串口通讯故障的解决办法?

我用F28335芯片的SCI A做Modbus Rtu通讯,但是在芯片上电后通讯不不成功,但是程序一直在运行,需要硬件复位DSP一次后才能通讯,请问这是什么原因?

回帖(6)

胡红枚

2020-7-24 11:33:34
看样子是你的硬件在上电时没有完成自复位   
看看硬件上的复位怎么设计的
举报

胡红枚

2020-7-24 11:47:42
看样子是你的硬件在上电时没有完成自复位   
看看硬件上的复位怎么设计的
举报

周静

2020-7-24 11:56:11
可以测下复位时间是否足够长!另外用TI的例程对照下。
举报

陈宏子

2020-7-24 12:07:52
引用: oiewjrj 发表于 2020-7-24 11:47
看样子是你的硬件在上电时没有完成自复位   
看看硬件上的复位怎么设计的

多谢,问题已经发现是程序上电瞬间有部分初始化的程序未执行!
1 举报
  • 刘先生: 请问下,如何解决这部分初始化程序的未执行,还有就是您是怎么发现是初始化的程序未执行?