怎么用一颗电阻来检测零点呢?(过零检测电路)
开启该帖子的消息推送
单片机
过零检测
可控硅
晶闸管
交流电
如图所示,这个
电路
能检测到零点吗?
我
单片机
管脚应该怎么去检测呢?用AD转换的话
回帖
(7)
99714836
2020-6-16 15:56:30
最佳答案
意思是说当零点到来的时候,IO的电压为0是的,当电阻上面有电压,ad就能够得到电压值,就能够反应电流大小。
意思是说当零点到来的时候,IO的电压为0是的,当电阻上面有电压,ad就能够得到电压值,就能够反应电流大小。
1
举报
去玩儿:
也就是说当IO检测到电压为0时,就表示到了零点是吧
去玩儿
2020-6-16 15:57:17
图片在这里,没放上去
图片在这里,没放上去
举报
李超
2020-6-16 18:21:13
你这个电路。。。用电阻分压到运放
你这个电路。。。用电阻分压到运放
举报
王栋春
2020-6-16 22:16:57
分压相对零电位
分压相对零电位
1
举报
去玩儿:
您的意思是说当零点到来的时候,IO的电压为0是吗?
99714836
2020-6-17 09:58:31
这样理解是对的
这样理解是对的
1
举报
去玩儿:
我通过如图的过零检测,当交流是正半波的时候,零点是能够检测出来的。但是当交流是负半波的时候,电压一直都是0。请问这是什么原因呢
wcx555
2020-6-19 11:46:15
用运放对比一下就可以了,运放会输出方波还可以测试过零频率。用来测试市电频率妥妥的很精确
用运放对比一下就可以了,运放会输出方波还可以测试过零频率。用来测试市电频率妥妥的很精确
举报
去玩儿
2020-7-10 15:03:01
我通过如图的过零检测,当交流是正半波的时候,零点是能够检测出来的。但是当交流是负半波的时候,电压一直都是0。请问这是什么原因呢
我通过如图的过零检测,当交流是正半波的时候,零点是能够检测出来的。但是当交流是负半波的时候,电压一直都是0。请问这是什么原因呢
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
过零检测
可控硅
晶闸管
交流电
怎么
检测
一
个仿真(正弦)信号的
过
零点
?
2012-12-20
11506
利用外部中断
来
检测
AC220v的
零点
,
过
零
检测
的作用是什么?
2023-06-21
669
labview中 怎么
检测
波形
过
零点
的时间
2014-08-18
7783
类正弦波
过
零点
的
检测
2013-04-11
2475
过
零点
监测波形个数
2012-11-19
2607
反电动势
过
零
检测
法的基本原理是什么?
2021-07-21
6824
电压过
零
检测
和电流过
零
检测
有什么不同?
2012-12-20
16501
如何利用反电动势的
过
零点来
测转子位置?
2021-09-24
1702
如何根据
零点
和满点计算采集的电压信号
2021-09-29
1584
基于运算放大器的
过
零
检测
电路
说明
2021-03-11
2811
发帖
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
×
20
完善资料,
赚取积分