【罗姆BD7682FJ-EVK-402试用体验连载】上电评估测试

`
       受到疫情影响,复工复产后公司车间一直处于满负荷运行状态,所以收到评估板后一直没机会上电测试。今天抽空上电测试了下,罗姆BD7682FJ-EVK-402是支持AC/DC和DC/DC的,但手头确实没有大电压的DC电源,就接的380V三相电。


       上次的开箱报告里提到过,三相交流电接入后通过压敏电阻进行电压钳位,然后12个二极管应该是四个为一组的全波整流电桥进行整流,然后是三个串联大电容(电容串联增加耐压值)进行滤波。

2.jpg


       毕竟是高压电,上电后比较谨慎,安全为主,这里对评估板提几点小意见:1.缺乏接地,只有三个接线柱用于接A相、B相、C相线;2.电源指示灯有些隐蔽,在板子反面、尺寸较小不明显;3.没有泄放电阻,断电后很久指示灯仍亮、输出端仍有十多伏电压,依旧有触电风险;4.隔离变压器那块有沙沙的啸叫声,空载时比较明显,带负载后声音变小一些。当然,评估板评估的是ROHM 1700V的SiC-MOSFET,他才是主角,这些只是小建议。


3.jpg

       空载情况下的电压输出,然后我刻意放在一旁个把小时。
下面是带负载,上几个比我年纪都大的老家伙——珐琅电阻。


4.jpg
5.jpg

       电压相对稳定,按照这样的状态上电2小时,整个板子未出现任何地方发热发烫,手头虽然无示波器,能感觉表现令我满意。


6.jpg ` 6.jpg 1.jpg

回帖(1)

王栋春

2020-6-7 12:43:35
分享到位