ADCS=5禁用DONE位?

PIC24FV32 KA302经验地,如果“ADC=5”,手动“SAMP=0”不曾给出完成==1,但如果ADC=2,则是可以的。TCK=1MHz。通过在“AdcChkRefSetup()”内放置断点,然后设置ADCS=5,就可以“中断”代码。实际上(ADCS=2,就像DS39739B-page 51-25中的“示例51-2:转换一个信道,手动样本启动,手动转换开始代码”),循环运行良好。

回帖(1)

李路明

2020-4-8 11:00:26
更详细地说,发生的是当ASDCS=5时,SAMP位拒绝清除。AM1CON1BITS。SAMP=0;NOP();//lt;-SAMP仍然是1(它在模拟器中工作良好)。测试代码(PIC24FV32 KA302@ 1MHz FCK):