电路设计论坛
直播中

孙赢阔

7年用户 44经验值
私信 关注
[讨论]

关于电路设计共地的一些问题

`就是我想用正点原子的开发板给一个芯片提供信号0到3.3V的输入信号,但这个芯片需要+15V和-5V来提供电源。我想用开关电源来提供,但这样是不是需要把开关电源的地和开发板的地连接到一起呢?




板子上的3.3伏和开关电源上的15伏都是相对各自的地(0伏)才是3.3和15伏吧。那开关电源上的15伏相对开发板上的地还是15伏吗?也就是说开发板上的地与开关电源上的地是同一个电压水平的0V吗?

这一联系到上手实际操作就感觉好多基础知识都不知道,难受。有哪位大师能给点意见吗?



` 微信图片_20191224103121.jpg

回帖(5)

lm12041204a

2019-12-24 11:30:58
本帖最后由 lm12041204a 于 2019-12-24 17:01 编辑

看板子和开关电源是否共地了。
再仔细看一下板子手册中电源部分的说明。
4 举报
  • 孙赢阔: 板子和电源是两个独立的东西。所以我比较疑惑,如果这两个东西用在同一个外接芯片上,需不需要共地,也就是把两个东西的地用线连起来
  • 孙赢阔: 板子和开关电源是两个独立的东西。我刚才少打了开关两字,容易误解。
  • lm12041204a 回复 孙赢阔: 各连各的。开发板和芯片连接,信号地相连;开关电源和芯片电源相连,电源地相连;
  • lm12041204a 回复 孙赢阔: 至于开发板和开关电源之间的电压关系,则看芯片信号地和电源地是否相连了。

王栋春

2019-12-24 15:09:53
先用万用表测量一下开发板的地是否共通
4 举报
  • 孙赢阔: 我找到了三个开发板的电源地端口,都是共通的。但板子和开关电源是两个独立的东西。所以我比较疑惑,如果这两个东西用在同一个外接芯片上,需不需要共地,也就是把两个东西的地用引线连起来
  • 王栋春 回复 孙赢阔: 应该是工地的
  • 孙赢阔 回复 王栋春: 嗯嗯,谢谢
  • 王栋春 回复 孙赢阔: 不客气  期待后续经验分享

xiaxingxing

2019-12-24 21:25:57
肯定需要共地的。
举报

马泽红

2020-1-3 16:38:44
需要组成一个系统,共同接地是必须的吧
举报

XN

2020-2-21 16:53:19
就是共地的,两个是共地的不用再单独链接地
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分