Microchip
直播中

顾天天

7年用户 356经验值
私信 关注
[问答]

ICD3失败,端口上拉10k

我的电路使用27个输入,上面有10k个SIP,公共到+5vand,连接到各个开关,这些开关接地输入。当我加上最后一个SIP(8x 10k)时,ICD不会对PIC16F884进行编程。我删除了SIP,现在它可以被编程,但我注意到它不是100%。除了ICSP连接器,SPD/RB7、SPC/RB6、RX/RC7、TX/RC6、SDA/RC4、SCL/RC3上什么都没有,我已经使用相同的5针头和短电缆很多年了。MCLR有47 K到+5 V,没有电容器。此时,连接器从所有标头中移除,所以只有1″的迹象可以追溯到SIP。我买了一个新的ICD3,怀疑旧的,但是它做同样的事情。它(程序)对其他图片编程很好。是否有太多的输入导致编程失败。47 K SIPS能解决这个问题吗?可能,但是有人能解释一下。

回帖(17)

陈晨

2019-10-31 14:03:27
HTTP://www. McCHIP.COM/CISAR/DEFUCT.ASPX?Type=ICD3,因为他们与ICD3中的下拉战斗,这将是一个问题。
举报

高颖

2019-10-31 14:12:26
除了RB6/RB7编程引脚上的ICD3,我什么都没有,那么它会对编程产生什么影响呢?我原以为所有其他的I/O都是浮动3状态。我知道这个链接,不把电阻、电容器或二极管放在编程引脚或MCLR上。
举报

陈晨

2019-10-31 14:25:02
当我添加最后一个SIP时,除了我之外没有人能看到它停止工作。一次一个地得到8个电阻和滑块,看看问题在哪里。你拉什么8针引起问题?LVP是其中之一吗?你检查过焊接问题吗?
举报

王焕树

2019-10-31 14:36:12
这将是问题。在编程时将RB3/PGM拖到地面。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分