ADS1232通道切换有什么好的解决方法吗?

在使用ADS1232双通道测量的时候,需要实时切换通道,在切换通道的过程中就需要复位ADS1232,复位后再次等待ADS1232准备就绪时,需要的时间过长,不满足系统实时测量的要求了,不复位读出的数据错误,请问有什么好的解决方法吗?

回帖(2)

孔德羲

2019-5-28 14:50:39
手册17页有有提到切通道时的建立时间,当speed=1时,t1=51ms;speed=0时,t1=401ms。你的系统能够接受的ADC建立时间有多长?
举报

乐延槐

2019-5-28 15:07:55
如果对实时性有较高要求,也可以考虑ADS1255。